Transformatorul de rețea prezintă câteva aspecte legate de construcția mecanică care sunt ignorate de mulți constructori amatori și care pot conduce la scăderea randamentului trafului și încălziri nejustificate ale miezului și jugurilor de fixare...
Este vorba despre sistemul de strângere/fixare al trafului adică jugurile de fixare cu prezoanele aferente....în anumite situații de montare, jugurile împreună cu prezoanele pot realiza o spiră în scurtcircuit prin care circulă curenți importanți...de ce se întâmplă acest lucru?
În desenul de mai jos se prezintă simplificat ,pe un circuit magnetic E+I ,liniile de câmp si sensul lor: ....dacă utilizăm juguri de fixare si prezoane neizolate plasate pe latura lungă a miezului ,în prezoanele de fixare care sunt parcurse de liniile de câmp se va induce o tensiune care va fi scurtcircuitată de cele 2 juguri din tablă...
Am utilizat pentru teste un traf recuperat dintr-un UPS la care am îndepărtat elementele de strângere/fixare....spira care simulează situația de mai sus a fost confecționată din conductor de cupru multifilar ,izolat cu PVC ,de 6mmp...
Transformatorul: În poza următoare se pot vedea curentul de mers în gol al trafului -pe instrumentul din stânga si tensiunea în gol pe spiră: Ca să vedem și o formă de undă ,am închis spira pe o rezistență de 15 ohmi și iată oscilograma: Apoi am făcut scc la capetele spirei și am măsurat: ....se constată cresterea substanțială a curentului de mers în gol(aproape dublu!) iar valoarea curentului prin spiră este aproape neverosimilă!
Dacă dorim -sau suntem obligați de necesități constructive- să folosim juguri de fixare plasate pe latura lungă a miezului magnetic atunci este obligatoriu să folosim prezoane de fixare izolate!....acestea trebuie să fie izolate si față de miezul magnetic și față de juguri...
Un exemplu de prezoane izolate: In situația în care fixarea mecanică a trafului se face cu juguri plasate pe latura mică a miezului ,prezoanele pot fi si neizolate pentru ca,tensiunile induse în acestea se anulează reciproc,practic nu există tensiune in spira plasată pe latura mică a miezului: Este bine să izolăm și în această situație prezoanele pentru că pot crea scurtcircuite intre tole,înrăutățind astfel calitățile miezului....
Câteva poze cu trafuri industriale :
-traf care nu respectă ideile de mai sus -trafuri care respectă ideile de mai sus Toate cele bune!
Transformatorul de rețea prezintă câteva aspecte legate de construcția mecanică care sunt ignorate de mulți constructori amatori și care pot conduce la scăderea randamentului trafului și încălziri nejustificate ale miezului și jugurilor de fixare...
Este vorba despre sistemul de strângere/fixare al trafului adică jugurile de fixare cu prezoanele aferente....în anumite situații de montare, jugurile împreună cu prezoanele pot realiza o spiră în scurtcircuit prin care circulă curenți importanți...de ce se întâmplă acest lucru?
În desenul de mai jos se prezintă simplificat ,pe un circuit magnetic E+I ,liniile de câmp si sensul lor: ....dacă utilizăm juguri de fixare si prezoane neizolate plasate pe latura lungă a miezului ,în prezoanele de fixare care sunt parcurse de liniile de câmp se va induce o tensiune care va fi scurtcircuitată de cele 2 juguri din tablă...
Am utilizat pentru teste un traf recuperat dintr-un UPS la care am îndepărtat elementele de strângere/fixare....spira care simulează situația de mai sus a fost confecționată din conductor de cupru multifilar ,izolat cu PVC ,de 6mmp...
Transformatorul: În poza următoare se pot vedea curentul de mers în gol al trafului -pe instrumentul din stânga si tensiunea în gol pe spiră: Ca să vedem și o formă de undă ,am închis spira pe o rezistență de 15 ohmi și iată oscilograma: Apoi am făcut scc la capetele spirei și am măsurat: ....se constată cresterea substanțială a curentului de mers în gol(aproape dublu!) iar valoarea curentului prin spiră este aproape neverosimilă!
Dacă dorim -sau suntem obligați de necesități constructive- să folosim juguri de fixare plasate pe latura lungă a miezului magnetic atunci este obligatoriu să folosim prezoane de fixare izolate!....acestea trebuie să fie izolate si față de miezul magnetic și față de juguri...
Un exemplu de prezoane izolate: In situația în care fixarea mecanică a trafului se face cu juguri plasate pe latura mică a miezului ,prezoanele pot fi si neizolate pentru ca,tensiunile induse în acestea se anulează reciproc,practic nu există tensiune in spira plasată pe latura mică a miezului: Este bine să izolăm și în această situație prezoanele pentru că pot crea scurtcircuite intre tole,înrăutățind astfel calitățile miezului....
Câteva poze cu trafuri industriale :
-traf care nu respectă ideile de mai sus -trafuri care respectă ideile de mai sus Toate cele bune!